柏傲莊建築時灌錯混凝土 工程師:嚴重可致倒塌


  • 誤灌較低強度混凝土

    綜合各方消息,柏傲莊三期項目施工期間,有工人將原本應該澆灌「C80」的混凝土,錯誤澆灌了「C45」的混凝土,當中涉及第八座7樓至8樓的部份支柱,其後亦涉及多個樓層,第一座均出現類似錯誤。

    新世界雖然主動公布事件,但並無公開混凝土供應商及承建的分判商名稱。

    工程師:拆卸較修補簡單

    資深土木工程師倪學仁解釋,「C80」與「C45」兩款石屎,是分別指每一平方毫米能承受的荷載重量,故此C80意味每平方毫米能承受8公斤的重量,而C45即指每平方毫米能承受4.5公斤的重量。

    倪學仁續指,此情況下,倘分判商將原本應澆灌C80的混凝土,錯誤灌注C40的混凝土於支柱或牆身,結構所能承載的重量便會削弱,最嚴重的情況為整幢樓宇倒塌。

    故現時新世界主動拆卸涉事座數,倪學仁形容「係最簡單嘅做法」,因不用再與屋宇署研究如何修補才能達致要求並通過測試。

    結構工程師:或工人倒錯石屎、石屎標籤有錯
    香港工程師學會結構分部代表謝偉強形容,落錯石屎甚少發生,現時甚至要清拆整幢建築,過去亦很少聽聞。

    謝偉強表示,根據一般流程,當石屎運到工地後,會有標籲註明石屎的強度。視乎所涉及的構件,均對石屎有不同的強度要求。他又說,現時未知那個步驟出錯,但有機會工人倒石屎時倒錯在其他位置,使該位置的的石屎強度不符要求。另外,亦有機會石屎運到工地時,標示強度的標籤已經有誤。

    對於有指地盤工程師一直想隱瞞事件,故直至建到20多層才被揭發,他認為這說法不太合理。他解釋,根據現時的監管制度,當在工地使用石屎後,同批石屎會製作磚頭,28日後再把磚頭送到獨立實驗室,以檢查石屎的強度,然後出報告說明。

    他說,除了要等待外28日外,實驗室出報告或需一星期,直至報告送往結構工程師,整個流程可能需時30至40日,但香港建屋速度快,4至5日可能已經建好一層。